tag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post2456118527202634461..comments2023-11-01T08:04:43.380-07:00Comments on ТЭМ-104 , ТЭМ-106 , АРТ-05: Программа для снятия показаний ТЭМ-104 ТЭМ-106Александр Морозhttp://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.comBlogger60125tag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-41561131781916823632019-03-18T07:45:42.632-07:002019-03-18T07:45:42.632-07:00Та же проблема с семёркой. Первый раз победил (а п...Та же проблема с семёркой. Первый раз победил (а по делу меня победили) путем переставлены операционки. И вот опять та же проблема спустя 4 месяца...Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/09143044505367246545noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-9827404971967598882019-03-03T03:34:04.270-08:002019-03-03T03:34:04.270-08:00Аналогичная проблема, просто стала сразу закрывать...Аналогичная проблема, просто стала сразу закрываться, оказалось что она просто не работает в 19 году, смените дату на 18 год и она запуститсяAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-62019887343282799232019-02-09T07:14:45.409-08:002019-02-09T07:14:45.409-08:00Уважаемые профи. Выше эту проблему не разобрали. С...Уважаемые профи. Выше эту проблему не разобрали. Столкнулся с проблемой, стояла 4.86 все прекрасно работало. Потребовалось снять показания с Виста, скачал Lexx. Lexx работает. Перестала работать Tesmastat, запускается и закрывается. Я сначала грешил на ноут, но зайдя в офис увидел что и на стационаре такая же ситуация. причем последние действия которые были это установка Lexx. Переустановка Тесмы равно как и удаление Лекса ни чего не решают, такое ощущение что какието библиотеки заменены... Кто с этим сталкивался и какое решение?Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/15962626898089126935noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-86187533949481034172019-01-08T06:54:18.929-08:002019-01-08T06:54:18.929-08:00Для умников, слышавших слово otg, Вы сначала подкл...Для умников, слышавших слово otg, Вы сначала подключите порт RS232 или RS485 к телефону, чтобы телефон его видел, а потом задавайте вопросы.Александр Морозhttps://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-46588026605398103482019-01-05T02:35:52.012-08:002019-01-05T02:35:52.012-08:00Тоже необходимо через телефон снять показания. Под...Тоже необходимо через телефон снять показания. Подключение через otg . Ноут не удобно таскать.Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/03598388840509793564noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-42553196105096667432018-11-25T20:12:16.958-08:002018-11-25T20:12:16.958-08:00Доброго времени суток Александр.
Прибор учета ТЭМ-...Доброго времени суток Александр.<br />Прибор учета ТЭМ-104. Расходомеры ПРП-50. После поверки в ЦСМ и последующего монтажа на место, расходомеры отображают некорректную информацию. Показывая суточное потребление в трубопроводах сети отопления на МКД в 7 - 12 тонн, в то время как соседние МКД потребляют по 150 тонн! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина неисправности. Спасибо.Detrohttps://www.blogger.com/profile/13355605661744243485noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-73277477067837982712017-12-27T22:04:27.157-08:002017-12-27T22:04:27.157-08:00Раз у вас самих не получается, пригласите специали...Раз у вас самих не получается, пригласите специалистов по настройке компьютеров. По двум предложениям я не решу вашу проблему, одно могу сказать - при нормально установленном программном обеспечении программа работает без проблемАлександр Морозhttps://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-38215438699992238932017-12-27T04:14:11.422-08:002017-12-27T04:14:11.422-08:00Александр, присоединяюсь к вопросу Евгения про оши...Александр, присоединяюсь к вопросу Евгения про ошибку Excel. WinXP+MSO2003Prof. Последний отчет создавался в мае. За лето перестало работать - ошибка. Переустановка MSO (удаление с последующей установкой заново) не помогла. Что делать?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-11896253723779908812017-07-16T03:11:55.702-07:002017-07-16T03:11:55.702-07:00Александр, добрый день.
Есть TЭM-104, на запрос ве...Александр, добрый день.<br />Есть TЭM-104, на запрос версии выдает v3A.11<br />Какую версию протокола использовать для опроса?<br />СпасибоAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-22944453577563470762017-06-07T07:38:19.162-07:002017-06-07T07:38:19.162-07:00Так по ссылочке в тексте поста скачайте свежеиспеч...Так по ссылочке в тексте поста скачайте свежеиспеченный дистрибутив 4.78 и установите из него.Александр Морозhttps://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-19118243201338758112017-06-07T05:38:32.604-07:002017-06-07T05:38:32.604-07:00Здравствуйте, Александр! Как-то вдруг перестала за...Здравствуйте, Александр! Как-то вдруг перестала запускаться TesmaStat на ПК. Запускается и сразу закрывается. Переустановка не помогает. Система win8.1. Не встрачались с данной проблемой?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-24621530918923765842017-01-15T22:58:28.109-08:002017-01-15T22:58:28.109-08:00Вообще на сайте производителя какая - то угрюмая п...Вообще на сайте производителя какая - то угрюмая пустота в поддержке, одни незаполненные страницы! Может только для избранных посетителей ;)Александр Морозhttps://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-60628001970929109702017-01-12T06:52:03.806-08:002017-01-12T06:52:03.806-08:00Stat10x_3.19_FreeStat10x_3.19_FreeAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/02696582789595369046noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-35497062574167274082016-11-04T02:47:37.051-07:002016-11-04T02:47:37.051-07:00Спасибо за ответ, Александр. Дело оказалось в 3-х ...Спасибо за ответ, Александр. Дело оказалось в 3-х пиновом разъеме. По крайней мере в 2 шт. ТЭМ-104/2. Слегка почистил-поджал контакты - все стало ок. Остался пока открытым вопрос с ТЭМ-104/1, но он,зараза, опломбирован.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-24696326252079336172016-11-02T07:24:58.725-07:002016-11-02T07:24:58.725-07:00И Вам Андрей, доброго дня,
если "закорачивая ...И Вам Андрей, доброго дня,<br />если "закорачивая 2+3 контакты нуль-модемного кабеля - в TesmaStat - прием загорается зеленым", то искать надо в разъеме, кабеле теплосчетчика или в самом теплосчетчике. Вы уверены, что "Хвосты с разъемами DB9 подключены"? Я например часто встречаю ситуацию, что хвост есть, а внутри прибора он не подключен к разъему, или подключен наоборот. Можно в принципе, просто попробовать поменять местами передающий и принимающий контакты, если не даст результата - вернуть назад. <br />"ТЭМ-104/1 (v3R.62)" - сильно упрощенный/удешевленный теплосчетчик, нет выбора RS-232/RS-485 - "...Такое возможно?" Возможно :) К которому подключились, тот и активен. Я даже в детстве писал про него, задайте поиск по блогу ТЭМ-104-1, там найдете фотку.Александр Морозhttps://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-38981770857652561922016-11-02T00:51:01.318-07:002016-11-02T00:51:01.318-07:00Доброго дня, Александр.
Имеем в наличии 2 шт ТЭМ-1...Доброго дня, Александр.<br />Имеем в наличии 2 шт ТЭМ-104/2 (v3A.10) и 1 шт ТЭМ-104/1 (v3R.62)<br />Не можем снять показания ни с одного из приборов через TesmaStat по RS-232. Хвосты с разъемами DB9 подключены. В счетчиках ТЭМ-104/2 выставлено - RS-232, скорость 9600. Такая же скорость соответственно и в TesmaStat. Конвертеры USB->RS232 пробовались 2х типов - на чипах Prolific PL2303 и WCH340. Нуль-модемный кабель - заводской, распайка соответствует инструкции. Ноутбук, Windows - 10, x64, лицензия. Связка Windows + usb-адаптер, использовалась нами для прошивки сторонних устройств и для работы в терминале, да и по вашей методе - закорачивая 2+3 контакты нуль-модемного кабеля - в TesmaStat - прием загорается зеленым, т.е. тоже все ок. Заглянув в Packets.log - видим следующую картину: Send: 55 00 FF 00 00 00 AB Recv: 00 00 00 00 00 00 00. Т.е в прибор пакет посылается, а в ответ не приходит ничего. В какую сторону нам можно еще копнуть? Не хотелось бы верить, что RS-232 порт во всех приборах неисправен. С подключением по RS-485 пока тоже не хотелось заморачиваться, ибо есть интерес снимать показания только раз в месяц. Да, еще. В ТЭМ-104/1 нет выбора RS-232 - 485. Такое возможно? И какой интерфейс в таком случае активен?Андрейnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-24985476818112226052016-10-20T23:12:06.058-07:002016-10-20T23:12:06.058-07:00Новый релиз TesmaStat - 4.72.Новый релиз TesmaStat - 4.72.Александр Морозhttps://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-12572678349919367992016-10-10T02:37:26.998-07:002016-10-10T02:37:26.998-07:00По воскресеньям, только пишу, когда придет Вдохнов...По воскресеньям, только пишу, когда придет Вдохновение, но не помогаю.<br />Надюша, да позвоните на фирму любому менеджеру, Вам помогут. <br />А мне на "независимом блоге" раздавать прошивки, принадлежащие фирме, не с руки Александр Морозhttps://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-45851593852619989422016-10-09T10:13:09.018-07:002016-10-09T10:13:09.018-07:00Здравствуйте помогите прошить или обновить адаптер...Здравствуйте помогите прошить или обновить адаптер АСД-01ПУ для считывания данных с теплосчётчиков ТЭМ 104 и ТЭМ 05 заранее благодарю Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/00029952978345547688noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-53018347872181063832016-07-06T07:04:20.153-07:002016-07-06T07:04:20.153-07:00А че светодиодные индикаторы? А че светодиодные индикаторы? Александр Морозhttps://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-89325969413902640142016-07-06T05:57:09.003-07:002016-07-06T05:57:09.003-07:00здравствуйте. не горит табло тэм 104. предохраните...здравствуйте. не горит табло тэм 104. предохранитель целый. кабель целый. что там может быть неисправно?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-91543391034131408832016-05-29T23:19:13.958-07:002016-05-29T23:19:13.958-07:00Этот вопрос надо уточнять у производителя теплосче...Этот вопрос надо уточнять у производителя теплосчетчика, паспорт смотрели? Или руководство по эксплуатации?Александр Морозhttps://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-29093715385960995612016-05-29T20:29:26.247-07:002016-05-29T20:29:26.247-07:00Здравствуйте.
Подскажите, с ТЭМ-116 чем снимать по...Здравствуйте.<br />Подскажите, с ТЭМ-116 чем снимать показания. Stat10х возьмет?m+https://www.blogger.com/profile/06252829746525874612noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-60892538527134052282016-04-25T20:57:11.163-07:002016-04-25T20:57:11.163-07:00Операционка Windows 7 32-бит профессиональная. Из ...Операционка Windows 7 32-бит профессиональная. Из счетчика ТС-07 в Excel переходит нормально. Офис 2007 профессиональный. Это возникло совсем недавно. В прошлые замеры все было в порядке. Пока переустановил Тесмастат. Посмотрим на результат.Евгений Ситниковhttps://www.blogger.com/profile/03253809399321611762noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4478298983740712359.post-19720105445595336902016-04-25T04:31:00.483-07:002016-04-25T04:31:00.483-07:00Скорее всего косо установлен майкрософт офис. Отве...Скорее всего косо установлен майкрософт офис. Ответьте какая операционка стоит у вас, какой MS Office установлен на вашем компьютере, какой компьютер?Александр Морозhttps://www.blogger.com/profile/02767506426774405097noreply@blogger.com